3月4日凌晨
北京某康养社区发生火灾
火灾原因初步认定为
烟头引燃沙发座垫

该康养社区消防设备完善
然而火灾发生时却没有及时报警
这是怎么回事呢?


火警被延报长达57分钟

据悉,金手杖国际康养社区位于北京市昌平区北七家镇宏福创业园,社区公寓楼设有自动火灾报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统和机械排烟系统等消防设施。控制室主机数据显示,火灾发生时,自动报警系统、喷水灭火系统和机械排烟系统完好有效。

然而,从起火房屋烟感报警到119指挥中心接到电话报警,间隔时间竟长达57分钟。经调查发现,该单位消防控制室值班人员李某、王某某2人存在严重失职、渎职的违法行为。



用纸片卡住中控主机消音键





3月3日20时31分,控制室值班人员李某用纸片卡住中控主机消音键,使中控主机无法发出报警提示音,导致火灾发生时消防中控主机始终处于静音状态。


3月4日0时56分,李某擅自脱岗,离开控制室且再无返回,本应双人值守的消防控制室自此处于单人值守状态。


1时50分,3号楼6层602室烟感报警,由于中控主机处于消音静音状态,此时,正在玩手机的值班人员王某某并未发现报警提示


2时05分,王某某停止玩手机,但依然没有查看中控主机运行情况,反而开始睡觉,依然未发现602室烟感报警。


2时33分,603房间、6层南走道烟感、6层水流指示陆续报警,烟气已蔓延至6层楼道,此时消防中控主机仍处于消音静音状态。控制室的值守人员,一人脱岗、一人睡觉,无人发现火势蔓延扩大报警。



2时35分,该公寓前台值班的护理人员接到601室住户的健康紧急呼叫SOS报警后,到场查看,发现房间烟雾较大,随即通知值班领导、微型消防站值班人员到场处置。直至2时47分,119指挥中心才接到该单位的火灾报警电话。此时距烟感首次报警已过去57分钟,然而,两名控制室值守人员仍对火灾毫不知情。


2时50分,王某某接到值班领导通知后,将中控主机消音键卡纸拿开。


2时57分,王某某拨打电话通知李某。1分钟后,李某返回控制室,但为时已晚。此时,消防救援人员已经抵达现场展开灭火救援工作。如果不是住户的健康紧急呼叫,后果不堪设想。



消防部门:
严重渎职、情节恶劣、引人警醒

消防部门认为,此次火灾事故中,控制室值班人员李某心存侥幸、掩耳盗铃,使用非正常手段消除报警音提示功能,故意不履行火警确认程序,且擅离职守;王某某明知主机被消音,但从未进行修正、查看,甚至玩手机、睡觉。二人虽为值班人员,但玩忽职守、毫不尽责,致使正常运行报警的消防设施形同虚设,火灾未能第一时间发现,导致火势蔓延。

目前,对于李某、王某某的违法行为,公安机关依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第三项之规定,对其处以10日拘留。



阿消科普

根据《养老机构消防安全管理规定》,养老机构应当实行24小时值班制度。设有消防控制室的养老机构,应当实行24小时双人值班制度(符合地方性法规要求的可单人值班),且值班人员应当持有消防设施操作员职业资格证书,熟悉消防控制室消防设备操作规程,确保其正常运行。

在落实消防安全主体责任方面,规定指出,养老机构应当建立健全逐级和岗位消防安全责任制,明确相应的消防安全责任人员及职责,制定消防安全管理制度和操作规程,并根据情况及时修订完善。

规定还强调,养老机构应当至少每半年开展1次对全体员工的消防安全培训对新上岗员工或者进入新岗位的员工应当进行上岗前消防安全培训;对志愿消防队(微型消防站)队员、自动消防设施操作人员、特种岗位人员等,应当组织经常性消防安全业务学习。应面向入住老年人宣传消防安全常识,重点提示火灾危险性、安全疏散路线、用火用电常识、灭火器材位置和使用方法等。


 阿消提示 


消防安全不能有半点马虎

更容不得一丝侥幸!

消防控制室管理操作人员

必须“持证”上岗

落实值班制度

消防控制室里的消防设施都有什么?

有哪些基本要求?

关于消防控制室,这些知识要掌握

👇👇👇

消防控制室值班责任重大

无证上岗或者持假证上岗

用假人值班、不落实值班制度等

这些都是自欺欺人、自毁长城的做法

阿消提醒广大企业负责人和值班人员

务必吸取教训、引以为戒,坚决杜绝

加强日常防火管控,做好消防安全工作

始终牢记生命第一、安全至上!


▌来源:北京日报、广州日报

▌编辑:李俊颖
▌校对:王彩彩  
▌审核:邢慧敏
▌投稿邮箱:2446779535@qq.com

 

点“”并点亮在看

您的支持是我们努力的动力!

点分享

点点赞

点在看

继续滑动看下一个
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存